Forum Lifedomus

Version complète : Modbus RS485
Vous consultez actuellement la version basse qualité d’un document. Voir la version complète avec le bon formatage.
Bonsoir,

je cherche un moyen de récupérer les informations et piloter une VMC double flux Nilan (modbus).
Bien entendu, il y a l'interface KNX mais le tarif est délirant pour lire des trames (1300e).
OpenHab propose une interface USB/RS485. Est ce envisagé sur LD ?

Merci
Vincent
Bonjour,

Possible avec une interface IP type shneider ref: OVA52215 ou équivalent.
Il suffit de connaitre la table d'échange Modbus de votre VMC.

Cordialement,
nicolas
Merci Nicolas, je ne connaissais pas ce produit, c'est top. Oui, j'ai la table Modbus Nilan, elle est dispo sur leur site.
A noter qu'il existe maintenant un shield raspb pour faire du modbus.
https://www.cooking-hacks.com/rs-485-mod...spberry-pi