Bonjour,

J'ai un équipement générique qui lit et ecrit sur le bus knx.
J'ai un équipement KNX (Z41) qui définit deux boutons : OFF/ON = chauffage été/hiver

J'ai un automate que j'ai définit qui a pour déclencheur le bouton ON/OFF pour basculer le chauffage en été/hiver : changement des modes de chauffage + ON/OFF des timers du z41.
A chaque fois que la LD redémarre l'automate est exécuté. Je ne souhaite pas qu'il soit exécuté, j'aimerais qu'il soit exécuté seulement quand un message circule sur le bus. Je veux pas que la restart de la LD génére un message sur le bus. J'ai mis l'équipement KNX à "bus + LD".

Comment faire?

Merci et joyeuses fêtes a tous :).
Bonjour,

Dans l'automate, dans le menu de droite il y a une option "Evaluer le déclencheur à son activation et au démarrage du serveur".

Je pense que cela répond à ton besoin.

Christophe
Merci mais c'était bien sur OFF.
Par contre sur la définition de l'équipement KNX dans Config Studio j'ai mis "à la connexion". Et la c'est bon, ça a l'air de fonctionner correctement. C'est juste que l'état en cours ne sera pas forcement juste, ce qui n'est pas grave dans mon cas.